生活污水如何节省碳源

[复制链接]
查看1029 | 回复10 | 2023-11-7 18:55:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬!请教一个问题:生活污水进水COD在10-20mg/l,总氮40-50mg/l。用什么工艺可以最大化节省碳源。
这水质投加碳源成本有点吃不消!
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-7 21:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
硫自养反消化滤池
回复

使用道具 举报

轻描 | 2023-11-7 22:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
多点进水
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2023-11-7 22:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
有条件可以搞点工业废水进去😂
回复

使用道具 举报

小白95704 | 2023-11-7 22:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-11-7 21:13

硫自养反消化滤池

感谢,我去看看这个工艺啥原理!
回复

使用道具 举报

小白95704 | 2023-11-7 23:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
轻描 发表于 2023-11-7 22:12
多点进水

多进点水,改变不了什么
回复

使用道具 举报

小白95704 | 2023-11-7 23:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2023-11-7 22:20
有条件可以搞点工业废水进去😂

没这条件,有条件我早就搞了。😭
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-11-8 10:00:57 | 显示全部楼层
MBBR膜法;短程硝化反硝化
回复

使用道具 举报

小白95704 | 2023-11-8 22:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
目阖 发表于 2023-11-8 10:00
MBBR膜法;短程硝化反硝化

短程能减少碳源投加?
回复

使用道具 举报

陈289809 | 2023-11-9 09:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
进水COD才10-20,这么低吗,
回复

使用道具 举报

本版积分规则