AAO工艺DO浓度问题

[复制链接]
sincerely | 2023-11-4 22:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
大热 发表于 2023-11-4 22:10
那是应该在缺氧池里补充碳源吗?

可以先试试效果
回复

使用道具 举报

大热 | 2023-11-4 23:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2023-11-4 22:49
可以先试试效果

好的 谢谢
回复

使用道具 举报

渡口 | 2023-11-5 08:19:18 | 显示全部楼层
大热 发表于 2023-11-4 22:10
那是应该在缺氧池里补充碳源吗?

在好氧池  碳氮磷比计算不是好氧池嘛
回复

使用道具 举报

大热 | 2023-11-5 12:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2023-11-5 08:19
在好氧池  碳氮磷比计算不是好氧池嘛

我们之前也有加过 之前就加在缺氧池入口那里
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-5 13:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
看楼主是想要什么了,如果是想要脱碳,营养就加好养池,如果是脱氮,碳源就加缺氧,如果是除磷的,碳源就加厌氧了。楼主现在是要脱总氮,碳源肯定是加缺氧池的
回复

使用道具 举报

大热 | 2023-11-5 14:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-11-5 13:39

看楼主是想要什么了,如果是想要脱碳,营养就加好养池,如果是脱氮,碳源就加缺氧,如果是除磷的,碳源就加 ...

解释的非常好!
回复

使用道具 举报

青山绿水42452 | 2023-11-5 19:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
你这里还有一个停留时间的问题,进水负荷高时可能伴随着进水水量大,然后碳氮比可能够了,但是停留时间不够,再有就是确定好DO的浓度,氨氮如果达标可以减少一点曝气,另外,还得看看进水总氮,我的意思是别造成亚硝酸氮积累
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2023-11-5 21:12:58 | 显示全部楼层
取点泥做下小试就知道是什么问题了
回复

使用道具 举报

Joe. | 2023-11-6 06:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
好氧的DO在多少?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-11-6 08:43:19 | 显示全部楼层
试试把内回流调大
回复

使用道具 举报

本版积分规则