斜管沉淀池老是漂泥,是哪出了问题?

[复制链接]
查看1221 | 回复12 | 2023-11-1 16:27:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
二沉池出来的水进入斜管沉淀池加了PAC、PAM,前天斜管沉淀池刚放空排泥,现在是斜管沉淀池头两池沉淀效果不好,老是漂泥!已加大了PAM的量,还是不行!造成总磷超标!大佬帮看看怎么解决!


回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-1 18:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以从三个方面查,看看是不是PAC药剂加多没?还有是不是进水流量太大了导致表面负荷大,或者泥斗底部排泥不畅
回复

使用道具 举报

无欲 | 2023-11-1 22:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-11-1 18:50

楼主可以从三个方面查,看看是不是PAC药剂加多没?还有是不是进水流量太大了导致表面负荷大,或者泥斗底部 ...

底部前天放干清空过了!可以排除这个,这几天进水总磷浓度高,加大了PAC的量!
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-2 05:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的pAM加大没用的,有一点点就够了,PAC药剂加多了繁花很细小比较多。不粗壮容易跑斜管顶部飘泥,楼主可以试试看
回复

使用道具 举报

渡口 | 2023-11-2 08:25:01 | 显示全部楼层
PAC 和PAM的配伍需要实验室做小试   不同的水质加药量不一样的  
回复

使用道具 举报

无欲 | 2023-11-2 16:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2023-11-2 08:25
PAC 和PAM的配伍需要实验室做小试   不同的水质加药量不一样的

小试的方法是怎样?
回复

使用道具 举报

无欲 | 2023-11-2 16:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-11-2 05:52

楼主的pAM加大没用的,有一点点就够了,PAC药剂加多了繁花很细小比较多。不粗壮容易跑斜管顶部飘泥,楼主可 ...

不理解你说的!能细说一下吗?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-2 17:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
把pAC的加药流量调小一些试试看
回复

使用道具 举报

?146659 | 2023-11-2 20:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
无欲 发表于 2023-11-2 16:52
小试的方法是怎样?

添加不同比例的PAC,PAM慢慢调试出适合现场的药量呗
回复

使用道具 举报

渡口 | 2023-11-3 08:52:11 | 显示全部楼层
无欲 发表于 2023-11-2 16:52
小试的方法是怎样?

先分别配PAM和PAC成液体,记录浓度,然后不同的比例加到你要处理的水样中,找到最佳效果的那个比例,然后根据这个比例现场加药
回复

使用道具 举报