在线数采仪上传的模拟量数值不准

[复制链接]
查看504 | 回复4 | 2023-10-25 22:07:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边在线间的数采仪上传数据一直和现场有差距,运维单位说这个上传的数据是模拟量,不是实时传输的数据,所以有误差,而且还有上限,比如流量计数据是100m³/h,但是上传的数据可能只有80,
请问这个在线上传平台的数采仪关于数据采集有什么要求吗,能不能要求运维厂家更换数据采集方式呢
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-10-25 22:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
让第三方校准单位校准
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

Einrouse | 2023-10-26 00:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
让运维方换支持数字信号的流量计
回复

使用道具 举报

渡口 | 2023-10-29 11:18:11 | 显示全部楼层
你们是甲方,要求他换  
回复

使用道具 举报

嘉雯 | 2023-10-30 10:51:16 | 显示全部楼层
有偏差,但通常都是小数点后,这么大的还是表计量不准
回复

使用道具 举报

本版积分规则