芳753940 发表于 2023-10-24 12:02 SVIS升高,原因可能有污泥膨胀(需镜检观察丝状菌情况)、过度曝气(絮体小且松散)、污泥老化(絮体活性差 ...
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】 发表于 2023-10-24 11:29 泥水分界线清晰发白,低负荷高容氧,污泥老化,楼主可以适当每天排点泥把溶解降低一些碳源也可以少加些 ...
哄哄26007 发表于 2023-10-24 13:27 应该是没有丝状菌,最近是在降溶解氧,但是降的不稳定,风量调整的忽高忽低,碳源也算是加的比较大 ...
芳753940 发表于 2023-10-24 15:54 嗯,无丝状菌膨胀,整体菌胶团偏松散,颜色还算正常,偏向过曝。
放牛班班长 发表于 2023-10-24 16:42 污泥有些泛白了 曝气过量了