冷却塔效果不佳。

[复制链接]
查看624 | 回复12 | 2020-8-5 12:33:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法可以达到冷却作用。?
回复

使用道具 举报

忧郁的山大王 | 2020-8-5 13:45:53 | 显示全部楼层
影响冷却塔制冷主要是蒸发量(即散水效果,分布越均匀效果越好),风量这两种情况
1.蒸发量:水的分布情况,水量,填料形状和波形
2.风量:风机转速,进风角度等,其他如短路循环,热风回流也会影响
需要进行综合性判断才能有所提升冷却效率,希望对你有所帮助。
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2020-8-5 15:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
一般措施就是调整风机叶片角度,这是见效比较快的措施
回复

使用道具 举报

GE570185 | 2020-8-5 18:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
闭式冷却塔还是普通的那种
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2020-8-6 08:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
GE570185 发表于 2020-8-5 18:29
闭式冷却塔还是普通的那种

普通的
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2020-8-6 08:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
忧郁的山大王 发表于 2020-8-5 13:45
影响冷却塔制冷主要是蒸发量(即散水效果,分布越均匀效果越好),风量这两种情况
1.蒸发量:水的分布情况 ...

谢谢大佬
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2020-8-6 08:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2020-8-5 15:50
一般措施就是调整风机叶片角度,这是见效比较快的措施

现在是冷热交换机交换后,冷却水温上不来,导致蒸发量变小
回复

使用道具 举报

GE570185 | 2020-8-7 20:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器循环水降温
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-8-7 21:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
是冷却塔小了吗?
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2020-8-12 10:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-8-7 21:38
是冷却塔小了吗?

不是可能是交换机堵了出水很小
回复

使用道具 举报

本版积分规则