氨氮总磷好氧段很好,二沉池入口明显上升?

[复制链接]
谢飞 | 2023-10-15 10:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-10-15 09:02
在线设备校准过没?

在线没问题氨氮手工做了同步的瞬时值,差不多肯定在误差范围内
回复

使用道具 举报

谢飞 | 2023-10-15 16:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
求大佬指导
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2023-10-16 09:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢飞 发表于 2023-10-15 16:20
求大佬指导

总氮有变化嘛?有一种可能就是二沉池厌氧释磷,有机氮氨化了
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-10-16 10:28:32 | 显示全部楼层
测一下二沉池的污泥高度,在测一下二沉池DO是多少,可能污泥在二沉池氨化了
回复

使用道具 举报

风603617 | 2023-10-17 08:48:16 来自手机 | 显示全部楼层
好氧末端与二沉池入口距离很远嘛?中间有没有可能其他水渗入
回复

使用道具 举报

谢飞 | 2023-10-17 16:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
风603617 发表于 2023-10-17 08:48
好氧末端与二沉池入口距离很远嘛?中间有没有可能其他水渗入

不远近的很
回复

使用道具 举报

谢飞 | 2023-10-17 16:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
家有小棉袄 发表于 2023-10-16 09:50
总氮有变化嘛?有一种可能就是二沉池厌氧释磷,有机氮氨化了

总氮也是比以前正常时候高
回复

使用道具 举报

谢飞 | 2023-10-17 16:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
目阖 发表于 2023-10-16 10:28
测一下二沉池的污泥高度,在测一下二沉池DO是多少,可能污泥在二沉池氨化了 ...

二沉池泥位很低,污泥浓度6000多点
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-10-17 17:06:01 | 显示全部楼层
谢飞 发表于 2023-10-17 16:36
二沉池泥位很低,污泥浓度6000多点

你这个怪的很,只能现场多观察一下找找看具体是什么原因。
回复

使用道具 举报

谢飞 | 2023-10-19 19:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-10-14 18:46
取样时间,取样位置这些怎么操作的

厌氧耗氧缺氧全流程每天都有取
回复

使用道具 举报