酸性废水处理氨氮总氮超标

[复制链接]
吴相雷 | 2020-8-5 17:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-8-5 15:24
能把工艺流程,化验数据补充下么,,曝气池水温建议不要超过40℃

中和池曝气池沉淀池出水
回复

使用道具 举报

吴相雷 | 2020-8-5 17:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2020-8-5 17:22
脱氮不行,会不会是碳源不足

进水COD400左右,氨氮180,总氮200,总磷10,水温40度左右
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-8-5 17:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
吴相雷 发表于 2020-8-5 17:40
进水COD400左右,氨氮180,总氮200,总磷10,水温40度左右

碳源是不够,一般CN比在4到6比1,,你现在出水多少?
回复

使用道具 举报

吴相雷 | 2020-8-5 20:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-8-5 17:42
碳源是不够,一般CN比在4到6比1,,你现在出水多少?

出水cod40,氨氮28,
回复

使用道具 举报

吴相雷 | 2020-8-5 20:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2020-8-5 15:48
生化池只有曝气池吗?进水是不是有硝态氮?

只有曝气池
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-8-5 21:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
吴相雷 发表于 2020-8-5 20:57
出水cod40,氨氮28,

排放标准是多少,出水总氮又是好多呢,氨氮去的可以,在强化一下应该能达标,溶氧,pH值,碱度,水温。
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2020-8-7 06:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
吴相雷 发表于 2020-8-5 17:40
进水COD400左右,氨氮180,总氮200,总磷10,水温40度左右

需要采取降温措施,然后投加碳源,泥多的话排一排泥,这个磷多了需要排泥,如果曝气池还可以提升曝气量的话可以加大曝气量,不进水,投碳源,闷曝一天出效果
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2020-8-8 09:02:15 来自手机 | 显示全部楼层
吴相雷 发表于 2020-8-5 20:59
只有曝气池

如果有去除率的话,你的CN比低了,应该在20:1
回复

使用道具 举报

我本善良 | 2020-8-8 12:06:28 | 显示全部楼层
从几方面考虑,PH值,水温过高,溶氧是否过高或过低,回流比是否足够,碳源?
回复

使用道具 举报

吴相雷 | 2020-8-22 17:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
泽泽泽 发表于 2020-8-5 11:54
温度太高了,对污泥活性有影响

嗯嗯
回复

使用道具 举报

本版积分规则