垃圾渗滤液超滤膜严重下降

[复制链接]
忘忧草 | 2023-10-7 20:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果情况类同,只有前端增加预处理才能彻底解决,否则就会洗完两会小时就会除通量,导致产水效率低下
回复

使用道具 举报

恰似一种蜕变 | 2023-10-7 22:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
四月天 发表于 2023-10-7 20:21
和我这里一模一样,我敢说评论区没有一个人能解决

原水水质问题,和我之前的一个项目一样的情况,考虑进水水质问题,解决办法将原水进水位置更换至相对稳定的地方,彻底解决办法是前端加气浮做预处理
回复

使用道具 举报

洋芋 | 2023-10-8 10:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
生化池去除不好会降的!氨氮高,cod也高
回复

使用道具 举报

洋芋 | 2023-10-8 10:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
Miss海 发表于 2023-10-7 18:13
经常洗膜呢总氮高会影响膜通量吗?

总氮高 了,硝酸盐高,在就会氨氮高,在后就会cod高,最后高产不出水了
回复

使用道具 举报

高冷牛 | 2023-10-8 13:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度多少,多长时间排一次泥
回复

使用道具 举报

Miss海 | 2023-10-8 16:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
四月天 发表于 2023-10-7 20:21
和我这里一模一样,我敢说评论区没有一个人能解决

你哪里解决好了吗?加PAC,或者加面粉有用吗?
回复

使用道具 举报

Miss海 | 2023-10-8 16:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
1℃ 发表于 2023-10-7 20:25
渗滤液站还是管式超滤相对省心,可以做个技改一劳永逸了

本来就是管试超滤呀
回复

使用道具 举报

Miss海 | 2023-10-8 16:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
忘忧草 发表于 2023-10-7 20:46
要考虑是否进水水质变化,含油及含硅过高才会出现这种情况,多半库区有餐厨垃圾进场。 ...

对很多餐厨的水
回复

使用道具 举报

Miss海 | 2023-10-8 16:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
高冷牛 发表于 2023-10-8 13:23
污泥浓度多少,多长时间排一次泥

大概半个月排10方左右
回复

使用道具 举报

忘忧草 | 2023-10-8 21:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
Miss海 发表于 2023-10-8 16:40
对很多餐厨的水

那就只有前端上气浮除油,别无它法,生化是去除不了这些油质的,洗的再好进膜就堵,我的100T只有20T的处理量,己停产待技改
回复

使用道具 举报

本版积分规则