阅读模式
打开进行到一半就不动了,之前是注销电脑再开就好了,现在怎么也不行了,求帮助
回复
使用道具
举报
skywalker
|
2023-10-9 19:13:25
|
显示全部楼层
好家伙还用xp操作系统呀。您这是历史遗留下来的scada系统。看界面是西门子wincc 6.0/6.2软件吧。
西门子wincc打开启动过程实际上是项目数据库文件(sql server格式,里面存了项目配置信息、归档数据等)被sql server数据库引擎加载的过程,wincc激活项目的过程也就是打开这个数据库的过程,一体两面。加载半路挂住半死不活,要么是积累的数据个头太大了,计算机的计算能力扛不住了,各种卡。要么是被加载数据库文件出现了损坏,特别是老电脑很多是因为硬盘太久了产生了较多的坏道,这样就造成加载的数据有问题,容易在wincc激活的过程中卡住。
解决办法:
1.如果是年久积累的数据个头太大太大了,可以在wincc里组态设置数据循环存留的时间,也可以自己删除一些用不到的历史数据。或者加大你的硬件处理能力。
2.如果经检查硬盘存在坏道导致的,那么这时候你应该找找之前项目组态的备份文件,换个新硬盘,恢复项目。
3.如果都不确定,建议找一台计算性能好的电脑安装VMware搞一个xp操作系统虚拟机,再安装一个跟你当前用的同版本wincc。从你这个故障系统里拷贝出项目目录,在这个xp虚拟机里进行测试。