因进水负荷过大,导致生化系统异常。

[复制链接]
查看417 | 回复6 | 2023-9-29 09:41:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_1107.jpeg 污泥上清液浑浊,污泥絮状不成型。污泥浓度较高,颜色偏深。已采取的措施1,加大曝气,2投加三氯化铁,3调小进水负荷,各位大佬,还需要注意什么
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-9-29 10:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
什么工艺?什么原水?溶解氧多少?污泥浓度多少?高是要排泥的。
回复

使用道具 举报

保持理智 | 2023-9-29 10:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
开心就好48031 发表于 2023-9-29 10:07
什么工艺?什么原水?溶解氧多少?污泥浓度多少?高是要排泥的。

A2o2,渗滤液系统
回复

使用道具 举报

保持理智 | 2023-9-29 10:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
开心就好48031 发表于 2023-9-29 10:07
什么工艺?什么原水?溶解氧多少?污泥浓度多少?高是要排泥的。

三条线。每条线保持溶解氧5左右,现在sv30小于40%,适当的间断性的排泥,污泥浓度化验偏差太大
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-9-29 13:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
保持理智 发表于 2023-9-29 10:54
三条线。每条线保持溶解氧5左右,现在sv30小于40%,适当的间断性的排泥,污泥浓度化验偏差太大 ...

溶解氧测准了就高了啊!好氧末端保持在2-3左右就好不要像我们搞几个溶解氧测领导不相信进口的😂排泥加大力度看看
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2023-10-4 22:36:31 | 显示全部楼层
曝气控制好,不要又高负荷又老化了
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-10-7 15:33:46 | 显示全部楼层
控制进水量,DO太高了控制在2-3.
回复

使用道具 举报

本版积分规则