AAO工艺二沉池飘泥严重

[复制链接]
查看710 | 回复23 | 2023-9-17 19:12:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们,大家好!我们现在正在开展一个中试研究,处理废水是11个村的生活污水,目前,所用的工艺是AAO工艺,但最近一两周二沉池飘泥十分严重如图:这是大概一天时间所呈现的状况。根据前天所测的数据:进水COD:150,氨氮:45,总氮:43, SV30:44, MLSS:4082。出水COD:20,氨氮:1.85,总氮:13。污泥浓度在线仪表显示大概只有2800左右,二沉池排泥8月3日,9月15日各一次。内回流设置为200%,外回流设置为100%,日处理水量75方。同时好氧池溶解氧大概3左右,但出水泡沫也很多,请各位前辈们帮忙分析一下问题出在哪里?非常感谢🙏🏻 144D1512-A2BD-4EA6-ADE6-18AACB287B4B.jpeg
673841BE-EB61-4E62-96EF-5CA943039854.jpeg
0FD7C484-48A7-4706-92F0-25E0560477D4.jpeg C01B16DA-083B-4249-BA24-7F19568B2C22.jpeg
C64BCDC6-9A67-4FF4-B9B9-9C1FF664DC63.jpeg
6B88CA6B-67F8-4088-A96D-E39942D2F448.jpeg
83E09410-AB23-4AB8-83B2-B01812F42BE8.jpeg
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-9-18 01:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
污泥负荷过高,内回流过大,排泥不足,做个SV看下。
回复

使用道具 举报

大热 | 2023-9-18 08:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-9-18 01:30
污泥负荷过高,内回流过大,排泥不足,做个SV看下。

谢谢解答!SV这一段时间每天都有做 大概是45左右
回复

使用道具 举报

蝶恋花 | 2023-9-18 10:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
把爆气池末端溶解氧稍微提一下,加强外回流,看着污泥有点老化,适当排泥
回复

使用道具 举报

虎扑 | 2023-9-18 11:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
污泥在线监测仪好用吗,用的什么牌子的?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-9-18 11:26:00 | 显示全部楼层
反硝化造成的  你们这个总氮比氨氮还低 再次确认下总氮数据
回复

使用道具 举报

天天83179 | 2023-9-18 11:44:41 | 显示全部楼层
第四张拍的是哪
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-9-18 11:52:27 | 显示全部楼层
应该是二沉池污泥厌氧老化上浮,加强排泥。控制一下好氧段的DO2.5左右,在测一下二沉池的DO是多少。
回复

使用道具 举报

大热 | 2023-9-18 12:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
天天83179 发表于 2023-9-18 11:44
第四张拍的是哪

都是在二沉池
回复

使用道具 举报

大热 | 2023-9-18 12:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
蝶恋花 发表于 2023-9-18 10:23
把爆气池末端溶解氧稍微提一下,加强外回流,看着污泥有点老化,适当排泥 ...

因为目前我们这个整个曝气池用的一个曝气装置,可能没法单独调节曝气池末端。可能有污泥老化的原因,谢谢解答!