化工废水双AO工艺后面还有爆气过滤池为什么总氮降不下来

[复制链接]
查看1140 | 回复20 | 2023-9-14 11:03:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为最近车间检修期间负苛低一直在好氧加碳源养泥,化工废水成分复杂这是众所周知的,为什么负荷低也是总氮还降不下来,今天的数据和30分钟沉降比,内外回流都是70%-100%请问各位污师大佬是不是工艺的问题还是回流比的问题???
wechat_upload1694660562650277d2994ee
wechat_upload1694660574650277de46068
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2023-9-14 11:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
出水总氮是啥成分?
回复

使用道具 举报

吴颖君158672126 | 2023-9-14 12:17:00 | 显示全部楼层
A池DO以及碳氮比

回复

使用道具 举报

追水而至 | 2023-9-14 12:54:10 | 显示全部楼层
1、污泥颜色及絮团看着都不是很正常;2、缺氧池的溶氧是不是高了?3、二级的碳源可能不足,COD都没有怎么变化,有可能都是难降解的COD ,反硝化利用不了
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-9-14 13:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
家有小棉袄 发表于 2023-9-14 11:37
出水总氮是啥成分?

没测过总氮成分
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-9-14 13:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
吴颖君158672126 发表于 2023-9-14 12:17
A池DO以及碳氮比

溶解氧是有点高但是有回流的地方有点高正常
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-9-14 13:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
刘玉龙 发表于 2023-9-14 12:54
1、污泥颜色及絮团看着都不是很正常;2、缺氧池的溶氧是不是高了?3、二级的碳源可能不足,COD都没有怎么变 ...

A池DO回流到进水口1左右,每天加碳源100公斤左右的,cod成分也没测过的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-9-14 14:08:12 | 显示全部楼层
两级AO后面是反硝化滤池 还是曝气滤池?你们两级AO的缺氧池分别停留时间多少呢
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2023-9-14 15:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
开心就好48031 发表于 2023-9-14 13:28
没测过总氮成分

最好测下出水总氮的成分。是硝态氮的就是碳源不足,反硝化有问题。
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-9-14 17:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-9-14 14:08
两级AO后面是反硝化滤池 还是曝气滤池?你们两级AO的缺氧池分别停留时间多少呢 ...

爆气滤池,前面是厌氧池5个池子一共1800立方左右后面A池计算回流在内的话14小时左右
回复

使用道具 举报

本版积分规则