聚合硫酸铁除磷后SS特别多

[复制链接]
查看666 | 回复11 | 2023-9-12 10:20:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
,末端除磷,采样聚合硫酸铁+阳离子絮凝剂除磷,无过滤系统,二沉池出水清澈,单经过投加药剂后,三沉池内有很多细微悬浮物,取水样沉淀基本都是聚铁除磷后形成的细小悬浮物,严重影响出水总磷,有什么好的解决办法吗
回复

使用道具 举报

追水而至 | 2023-9-12 11:05:24 | 显示全部楼层
沉淀池一般情况下采用阴离子PAM,不知道咱们的水质是不是有特别的地方?可以尝试一下
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-9-12 11:59:32 | 显示全部楼层
药剂比例调整过吗
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-9-12 12:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
把除磷移到前端
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-9-12 14:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
药剂投加过量?
回复

使用道具 举报

500104 | 2023-9-12 14:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-9-12 12:03
把除磷移到前端

情况一下大佬,除磷药剂做小试投加,如果按照烧杯,依次按照几毫升投加,最后测总磷确定投加量了,但是做小试是用毫升去投加的量,那最后按g/m3,还是L/h
回复

使用道具 举报

天天83179 | 2023-9-12 14:33:30 | 显示全部楼层
三沉池是哪种沉淀池,有斜板吗?排泥正常吗
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2023-9-13 15:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
阳离子用量偏小了
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

鱼儿和水 | 2023-9-13 16:32:42 | 显示全部楼层
1、投加聚合硫酸铁容易造成PH偏低,2、增加pac,
回复

使用道具 举报

qlq569301001 | 2023-9-14 07:22:04 | 显示全部楼层
投加聚合硫酸铁后,后面有没有补充PH值 比如石灰、液碱等
回复

使用道具 举报

本版积分规则