超滤进水压力和产水压力一样正常吗?

[复制链接]
查看1265 | 回复13 | 2023-9-4 20:34:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬请教你们一个问题。                                  我这边新建的中水回用系统,超滤进水压力刚开始是0.13mpa左右运行了10多天现在涨到了0.18mpa,但奇怪的一直以来超滤进水压力和产水压力都基本相等。不知道这正不正常,难道就可以没一点压差吗?还望各位大佬们指点下是什么情况
回复

使用道具 举报

爱好者帆 | 2023-9-4 21:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
不正常,产水应该压力很低!
回复

使用道具 举报

大梨 | 2023-9-5 08:15:12 | 显示全部楼层
你这不是超滤膜,是超导滤膜。
回复

使用道具 举报

我的天空 | 2023-9-5 10:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
超滤进水压力0.13-0.18,这个压力偏小,检查一下超滤进水泵的入口,或者配套的进水泵压力就是小?
至于超滤产水压力,这个没有发言权,毕竟我们检测的是超滤运行压力,不看产水,超滤运行压力我们是0.38,不超过0.4,主要看几根膜管,还有循环泵的设计。
回复

使用道具 举报

追水而至 | 2023-9-5 11:14:38 | 显示全部楼层
压力表后面是否有阀门什么的,看有没有可能是什么地方憋压了?
回复

使用道具 举报

追水而至 | 2023-9-5 11:15:40 | 显示全部楼层
我的天空 发表于 2023-9-5 10:02
超滤进水压力0.13-0.18,这个压力偏小,检查一下超滤进水泵的入口,或者配套的进水泵压力就是小?
至于超滤 ...

你们不看压差么?通过什么判断膜是否该清洗了?
回复

使用道具 举报

追水而至 | 2023-9-5 11:16:40 | 显示全部楼层
压力变化也太快,反冲是否正常
回复

使用道具 举报

Liang810 | 2023-9-5 15:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2023-9-5 08:15
你这不是超滤膜,是超导滤膜。

没明白大佬什么意思?
回复

使用道具 举报

Liang810 | 2023-9-5 15:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
刘玉龙 发表于 2023-9-5 11:16
压力变化也太快,反冲是否正常

反冲洗后压力还是0.18基本不变
回复

使用道具 举报

Liang810 | 2023-9-5 15:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
我的天空 发表于 2023-9-5 10:02
超滤进水压力0.13-0.18,这个压力偏小,检查一下超滤进水泵的入口,或者配套的进水泵压力就是小?
至于超滤 ...

我这超滤膜好像要求压力不超0.3
回复

使用道具 举报

本版积分规则