调节池COD突然高了,进水都不高,大咖们给看看怎么啦

[复制链接]
喵小喵 | 2023-8-30 21:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
崇501262 发表于 2023-8-29 14:59
葡萄糖量加多了吧 进水cod那么高为什么还加呢

查到原因了,进水油高了
回复

使用道具 举报

喵小喵 | 2023-8-30 21:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
qlq569301001 发表于 2023-8-30 08:29
什么工艺啊,前段有没有水解、厌氧呢

AAO工艺,现在查到原因是有股进水油高了
回复

使用道具 举报

qlq569301001 | 2023-9-1 16:43:08 | 显示全部楼层
喵小喵 发表于 2023-8-30 21:39
AAO工艺,现在查到原因是有股进水油高了

哦,没有气浮吗
回复

使用道具 举报

喵小喵 | 2023-9-2 12:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
qlq569301001 发表于 2023-9-1 16:43
哦,没有气浮吗

有气浮,气浮不合适,检修几次都没有好
回复

使用道具 举报

我的天空 | 2023-9-5 10:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
你可以适当提高一点污泥浓度,还有溶解氧,恢复的会快一点。