请问每天掺兑多少方水到调节池才能让总磷低于2mg/L?

[复制链接]
查看476 | 回复15 | 2023-7-27 14:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现有事故池水大约2500m³,其他数值正常,总磷在9mg/L,调节池大约每天进水2000方,进水总磷平均1.5mg/L,请问每天掺兑对少方水到调节池才能让调节池水总磷低于2mg/L?或者谁还有其他方法没?
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-7-27 14:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
需要知道事故池的总磷浓度和体积。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-7-27 14:47:12 | 显示全部楼层
每小时兑水不要超过5.9m3就行。
回复

使用道具 举报

VanillaSundae | 2023-7-27 14:52:50 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-7-27 14:45
需要知道事故池的总磷浓度和体积。

事故池总磷9mg/L,2500的池子 满池子
回复

使用道具 举报

VanillaSundae | 2023-7-27 14:53:18 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-7-27 14:47
每小时兑水不要超过5.9m3就行。

咋算的班长
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2023-7-27 15:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
2000*(2-1.5)/9/24
回复

使用道具 举报

阿尔法 | 2023-7-27 17:09:17 | 显示全部楼层
十字交叉法
9        0.5
      2
1.5      7
回复

使用道具 举报

渡口 | 2023-7-28 08:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
我算的是每小时不超过4.63方
回复

使用道具 举报

小王9134 | 2023-7-28 09:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
调节池容积一定,总磷总量一定,得出(2000*2-2000*1.5)➗9➗24
回复

使用道具 举报

孙景财 | 2023-7-28 09:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
我赞成班长的答案
回复

使用道具 举报