屠宰加工废水,A/O工艺,厌氧出水COD600-800,氨氮110-140,曝气池出水COD50左右,氨氮1左右,总氮10左右,二沉池出水很清澈,出水数据也正常。 沉降比从7月8号出现污泥沉降慢问题,SV前5分钟98左右,SV30分钟也在75左右,但1个小时后沉降比可以达到45左右。开始只是考虑泥多了,加大了排泥频次,但是效果不明显。从7月11日将曝气风量从85m3/min提高到100m3/min后,(前期因为氨氮数据比较低,将曝气量从原来的100逐步降到80左右,但氨氮数据也未增长)。7月12日出现好转,其中SV 30分钟可以降到55,7月13日SV 30分钟33左右,污泥颜色、絮体比较正常。但是7月14日中午测SV 30分钟又变成75左右。在7月8日-7月14日调整期间排泥也未间断。 我很疑惑出现这种现象的原因,昨天SV正常后我认为都没什么问题了,但是今天又出现这种情况,所以想请教各位此现象的原因?如还需要其它的数据或参数可以提供(工厂化验室可能有些数据不是很全)
|