垃圾渗滤液SV30基本不沉降,需要怎么调整?

[复制链接]
查看1483 | 回复17 | 2023-5-16 13:40:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾渗滤液,临近厌氧罐大修,高进水负荷运行了一个月左右,厌氧罐出水COD也比正常高两倍左右。导致现在生化池A2O2 污泥异常,SV30基本不沉降,污泥不成团特别散,ss七万左右,各位大佬这需要怎么调整
wechat_upload1684214975646314bf3309f
wechat_upload16842156116463173b65073
回复

使用道具 举报

qlq569301001 | 2023-5-17 08:06:51 | 显示全部楼层
建议加一些絮凝剂或者助凝剂
回复

使用道具 举报

qlq569301001 | 2023-5-17 08:09:04 | 显示全部楼层
溶解氧、PH多少
回复

使用道具 举报

谢言 | 2023-5-17 10:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
有没有考虑污泥浓度是不是太低了
回复

使用道具 举报

小超26735 | 2023-5-18 20:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
生化池负荷太高了,污泥颗粒间不连接,被阻断。池子加絮凝,先不进水,不外排,曝气先把污泥浓度增高,过程多注意,然后再稳步放开水量
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-5-21 23:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的硝化系统有没有出问题?一般负荷过高会导致非丝状菌膨胀,也就是污泥不沉降,但是这种情况下硝化是容易出问题的,调整的话还是降低负荷
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

Mrlee | 2023-5-23 08:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
这么高的污泥浓度,跑泥是不是会特别严重
回复

使用道具 举报

·_·33156 | 2023-6-23 14:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-5-21 23:46
楼主的硝化系统有没有出问题?一般负荷过高会导致非丝状菌膨胀,也就是污泥不沉降,但是这种情况下硝化是容 ...

厌氧罐大修倒水过来的,估计倒了负荷高了,就成这样了
回复

使用道具 举报

·_·33156 | 2023-6-23 14:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
小超26735 发表于 2023-5-18 20:31
生化池负荷太高了,污泥颗粒间不连接,被阻断。池子加絮凝,先不进水,不外排,曝气先把污泥浓度增高,过程 ...

生化池直接加絮凝剂吗,这对膜系统有没有影响啊
回复

使用道具 举报

·_·33156 | 2023-6-23 14:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
qlq569301001 发表于 2023-5-17 08:09
溶解氧、PH多少

溶解氧很难上来
回复

使用道具 举报

本版积分规则