关于 SV30 污泥不沉降

[复制链接]
污师之路 | 2023-5-16 20:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
菜头Len 发表于 2023-5-16 13:45
不是有调节池么,为什么不利用它控制系统进水量,连续运行比间歇运行要稳定很多;好氧出水污泥沉降性差,应 ...

感谢大师的回复,我这边其实还有个情况,就是工艺是 A+O1+沉淀池+ O2+沉淀池+MBR,其中 O1 和 O2 污泥不是互通的。沉淀池污泥回流回到 A 池前端 ,MBR 回流到 O2 前端。这边由于要保膜,所以 MBR 的风机频率基本都是 45 赫兹,溶解氧 8-9 MBR 的污泥回流因为污泥浓度低基本一个月也才开一次。MBR 的沉降比上清液基本都是有一层泥的。请问我这种情况 MBR 回流到 O2 需要常开吗
回复

使用道具 举报

神经蛙69829 | 2023-5-16 20:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2023-5-16 19:56
我这边是化工废水,没有总氮要求,我问过他们现场人员内回流他们很随意,想开的时候就开下,不开就停了 ...

这个样子啊,那就外回流不要停,抓紧排泥,置换新泥。
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2023-5-16 22:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
神经蛙69829 发表于 2023-5-16 20:44
这个样子啊,那就外回流不要停,抓紧排泥,置换新泥。

谢谢[合十]
回复

使用道具 举报

qlq569301001 | 2023-5-17 07:59:11 | 显示全部楼层
PH多少?温度多少
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2023-5-17 08:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
神经蛙69829 发表于 2023-5-16 20:44
这个样子啊,那就外回流不要停,抓紧排泥,置换新泥。

我想二沉池开始加大排泥,同时从好氧池进口投加甲醇,可行吗?
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2023-5-17 08:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
qlq569301001 发表于 2023-5-17 07:59
PH多少?温度多少

28° ph 7.5
回复

使用道具 举报

神经蛙69829 | 2023-5-17 11:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2023-5-17 08:10
我想二沉池开始加大排泥,同时从好氧池进口投加甲醇,可行吗?

可行,好氧区投加甲醇,会加大耗氧量,所以好氧区的溶解氧要检查好。
回复

使用道具 举报

菜头Len | 2023-5-18 12:27:33 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2023-5-16 19:52
我一开始也觉得这个外回流不合理,这边污水站我刚来一个月,他们外回流最大运行了 4 年了。  镜检确实能 ...

外回流过大,对系统运行压力增加,特别是沉淀池,污泥沉降性会变差,所以适当的降低,会提高沉淀池污泥浓度。污泥老化,还是跟系统排泥有关。外回流调整也不一定要多少时间吧,具体根据实际情况进行调整。如果系统运行压力不大,可以调整幅度大些,压力大的话,只能缓慢调整。慢慢试,确保出水合格。如果他们运行4年都正常的话,可以分析下他们的运行数据和实际情况,如果都是正常的,我觉得也没关系,每个系统都有他的独特性。我个人的建议,供参考。
回复

使用道具 举报

菜头Len | 2023-5-18 12:28:34 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2023-5-16 19:54
这边进水的时候溶解氧 2-3 但是停止进水的时候溶解氧 4-5

DO4-5会有点高,停止进水不同步下调曝气量?
回复

使用道具 举报

菜头Len | 2023-5-18 12:30:31 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2023-5-16 20:02
感谢大师的回复,我这边其实还有个情况,就是工艺是 A+O1+沉淀池+ O2+沉淀池+MBR,其中 O1 和 O2 污泥不 ...

这个工艺我不是很懂,浮泥基本是老化的、曝气过度造成部分污泥上浮造成的,解决好系统污泥老化问题和曝气问题,我觉得应该会有所好转