关于来水管道水量不够的问题

[复制链接]
查看975 | 回复11 | 2023-5-12 16:45:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前厂区总来水为园区提供,通过DN150管道送到厂区内使用,园区目前供水用户有3-5家左右,现在就是容易水量波动,在无法让园区改变水压的情况下,通过管道加粗或者安装管道泵可以提高接收水量,这两种哪种方法更优?还有就是有没有其他方法?
回复

使用道具 举报

然。 | 2023-5-12 16:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
有没有大佬有什么好的方法?
回复

使用道具 举报

陈昊 | 2023-5-12 20:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
加泵比较直接
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-5-13 09:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
水量波动就是园区总管压力有波动吧,我们的解决办法是进入厂区生产水池,然后泵加压供水
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

然。 | 2023-5-13 11:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-5-13 09:21
水量波动就是园区总管压力有波动吧,我们的解决办法是进入厂区生产水池,然后泵加压供水 ...

怎么搞的?它这个供水是政府单位
回复

使用道具 举报

然。 | 2023-5-13 11:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-5-13 09:21
水量波动就是园区总管压力有波动吧,我们的解决办法是进入厂区生产水池,然后泵加压供水 ...

水量波动,也就是压力波动是因为周围好几家共同用水的用户,谁突然用了或者不用都会造成波动
回复

使用道具 举报

然。 | 2023-5-13 11:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-5-13 09:21
水量波动就是园区总管压力有波动吧,我们的解决办法是进入厂区生产水池,然后泵加压供水 ...

流量就是流速乘截面积,提高流速的方法就是提高压力,截面积就是加粗管道,哎,这两个目前都不好实现
回复

使用道具 举报

然。 | 2023-5-13 12:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
话说,来水总管道上有个Y型过滤器,里面有个滤网,我目前还不知道孔径,但是据说上次拆开非常干净,没有任何杂质,所以,取掉这个滤网是否会增加一些流量?
wechat_upload1683950437645f0b65c08c9
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-5-13 12:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
然。 发表于 2023-5-13 11:58
怎么搞的?它这个供水是政府单位

我们是厂内建有生产水池,生产水池通过泵来供水,生产水池通过浮球阀控制补水,如果能改粗管道的话,能把总管到厂区的管道加粗,建议加粗管道,管道到自己厂内稳压就很多办法了😊
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-5-13 12:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
然。 发表于 2023-5-13 12:01
话说,来水总管道上有个Y型过滤器,里面有个滤网,我目前还不知道孔径,但是据说上次拆开非常干净,没有任 ...

这个是没必要的,本身园区供水已经过滤过了,可以拆掉换短接,到各个装置如果有要求,可以单独按照,总管没必要安装
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报