工艺流程:调节池+生化池(原絮凝沉淀池改造的)+mbr膜池+消毒池+排放口。生化池溶解氧一直很低是怎么回事?生化池在地下负一层,mbr膜池是地上一体化,两个水池曝气一模一样。
wechat_upload16832557086454719c36eba
wechat_upload16832557086454719c99868
wechat_upload16832557096454719d24077
wechat_upload16832557096454719d90e89
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-5-5 13:43:04 | 显示全部楼层
你们生化池挂填料了吗
回复

使用道具 举报

一路同行 | 2023-5-5 13:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
生化池在前,溶解氧消耗多低是很正常的。
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-5-5 15:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以在生化前预曝
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

15860080183 | 2023-5-5 16:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-5-5 13:43
你们生化池挂填料了吗

生化池挂了填料
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-5-6 08:13:06 | 显示全部楼层

目前出水如何呢?前面负荷高 曝气跟不上正常,还有就是你们前面生化池水深多少?你们的风机风压多少?
回复

使用道具 举报

.650614 | 2023-5-6 08:52:59 | 显示全部楼层
改的池子停留时间不够吧,负荷高或者水量大溶解氧就上不来吧。
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2023-5-7 22:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
要不就是进水负荷太高,要不就是曝气控制不足
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

大宁 | 2023-5-8 13:33:19 | 显示全部楼层
膜池可有回流进生化?没有的话要加一个。如果你各项指标不超标,只是溶解氧低也不必太过担心。
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2023-5-8 13:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
你们医院废水没有做预处理就直接进生化吗?