氨氮在线检测仪器问题

[复制链接]
查看1406 | 回复11 | 2023-4-20 23:54:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出水氨氮在线仪器检测结果不及时。打个比方:假如出水氨氮为0,此时在线仪器检测也是0。当曝气不足,出水氨氮开始上升,但仪器依然是0。几个小时后氨氮达到2或3,此时仪器检测氨氮0.3。但此时取水样用仪器手动测量,仪器结果还是2或3,数据又是对的。不知道大家有没有遇到过这种情况
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-4-21 08:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下氨氮机子做样是否正常,有没有取不上试剂和蒸馏水,水样等情况?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-4-21 08:31:51 | 显示全部楼层
那你什么怎么知道它晚了几个小时?
回复

使用道具 举报

阿尔法 | 2023-4-21 10:24:05 | 显示全部楼层
在线一般是2小时测一次吧
回复

使用道具 举报

污水站操作工 | 2023-4-21 10:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
在线采样是混合样还是瞬时样,有没有自动采样器?建议用在线和手工同时测同一个标液,进行比较。
回复

使用道具 举报

夏青青 | 2023-4-21 10:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
污水站操作工 发表于 2023-4-21 10:27
在线采样是混合样还是瞬时样,有没有自动采样器?建议用在线和手工同时测同一个标液,进行比较。 ...

在线是混合样,15分钟采样一次,2个小时测一次
回复

使用道具 举报

夏青青 | 2023-4-21 10:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-4-21 08:31
那你什么怎么知道它晚了几个小时?

连续几个取水手工做的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-4-21 12:18:15 | 显示全部楼层
夏青青 发表于 2023-4-21 10:35
连续几个取水手工做的

那有可能跟你取水泵管路有关系了 或许管路里面的水样更新慢了
回复

使用道具 举报

夏青青 | 2023-4-21 12:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-4-21 12:18
那有可能跟你取水泵管路有关系了 或许管路里面的水样更新慢了

但是总氮,总磷这些数据有没问题,现在仪器厂家一直在推脱说是试剂和标样的原因,同一批试剂,其他厂都好好的
回复

使用道具 举报

任工|江西 | 2023-4-22 04:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
要求厂家解决问题,仪器问题