不排泥的影响,还有总氮去除率忽高忽低

[复制链接]
查看2010 | 回复8 | 2023-4-20 16:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下长时间不排泥对出水会有影响吗?我处理的是颜料方面的废水,说是产泥率不高,基本不排泥,已经三个月了。出水还行,就是总氮祛除忽高忽低,投投同样的葡萄糖,总氮有时候很低,有时候又高祛除不了,这跟长时间不排泥有关系吗?

当然,葡萄糖投加是3个小时一次,不是均匀的给,是不是也有影响。直接投袋
回复

使用道具 举报

131415920 | 2023-4-20 17:07:09 | 显示全部楼层
没有回流比和碳氮比,不太好判断
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-4-20 17:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主已经找到问题所在了呀,碳源连续投加,你间歇投加,那没有碳源的时候,TN是去除不掉的,也就排走了,所以周期性波动!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-4-20 18:54:34 | 显示全部楼层
尽量均匀连续投加碳源,做做镜检或沉降比看看污泥老化程度,该排泥就排排泥
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

94年的芬达 | 2023-4-20 20:56:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼上大神已经分析到位了,碳源均匀投加,投加点也要选择好,一般在进水边。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-4-21 08:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
间歇投加不利于总氮的稳定达标。
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-4-22 06:08:58 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,我这边改变一下投糖方式看看
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-4-22 21:13:59 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-4-20 17:55
楼主已经找到问题所在了呀,碳源连续投加,你间歇投加,那没有碳源的时候,TN是去除不掉的,也就排走了,所 ...

没有碳源的时候TN去除不掉我理解了,造成TN高,可是忽低是怎么造成的?
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-4-23 16:57:32 | 显示全部楼层
田间阡陌 发表于 2023-4-23 00:16
有碳源,正常反应时候不就去除了嘛?碳源消耗掉了,这段时间水依然在流动。不就没有去除率了,这就是为嘛 ...

我这边出水时实时测量,照你的意思,我这边得出水应该是1小时下降,两小时升高(假设碳源存在1小时),反复如此。可我说的忽高忽低是整体的。五天一直上涨,后面又持续下降几天,然后后又一个轮回。是这样的忽高忽低。现在是实际投糖和理论相比差太多,这还能是间歇投糖造成的吗?