混凝沉淀池跑泥,出水不清,加的是聚铁和阴离子。有大神知道怎么回事吗?

[复制链接]
hao69886 | 2023-4-18 23:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
WF385028 发表于 2023-4-18 23:07
试了,加大也没用

进水量多少?计算下需要加多少。还有一种情况 就是未及时排泥
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-4-19 07:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
WF385028 发表于 2023-4-18 23:05
泥位很低

你这矾花看着很小啊,最近是不是换药剂了?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-4-19 08:24:33 | 显示全部楼层

可以 试着把ph 提高点
回复

使用道具 举报

田间阡陌 | 2023-4-19 22:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
看看加PAM阴离子位置的PH是多少,现场运维经验来说PH低于7以后絮凝效果很差很差。建议现场做一次小试
回复

使用道具 举报

田间阡陌 | 2023-4-19 22:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
泥会很细,很轻。稍微有点波动就起来了,在水力作用就是满池泥,更严重的情况下还会跑泥
回复

使用道具 举报

干了这碗恒河水 | 2023-4-20 08:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
同磁混凝工艺,个人经验是剩余污泥排的及时否?药品质量是不是过关。药剂配比是否正确,多或少都不行。借楼,问下合适的ph范哥测定方式,另外如何调整ph呢?方式和药剂量。求请先生教我。