碳源小试做反硝化实验,为啥要加一半进水?

[复制链接]
查看641 | 回复9 | 2023-3-21 17:06:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳源小试中做反硝化实验为啥取缺氧段曝气混合液和进水一起做反硝化实验,为啥要加一半进水,不明白?有明白的可以帮忙解释下吗?
回复

使用道具 举报

泊静志远 | 2023-3-21 18:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个是什么规范要求?取硝化回流混合液就行了,加进水不也带入碳源了吗?
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-3-21 18:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
这是要实验这种碳源能不能被反硝化菌利用?
回复

使用道具 举报

云空万里 | 2023-3-22 10:49:28 | 显示全部楼层
是不是进水的硝态氮高,想提供一点硝态氮?
回复

使用道具 举报

文文 | 2023-3-23 16:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
泊静志远 发表于 2023-3-21 18:46
这个是什么规范要求?取硝化回流混合液就行了,加进水不也带入碳源了吗? ...

我们加碳源的点儿不是在进水点儿,是在氧化沟的缺氧段加的碳源
回复

使用道具 举报

文文 | 2023-3-23 16:19:00 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2023-3-21 18:58
这是要实验这种碳源能不能被反硝化菌利用?

我不明白的是,他们取的是氧化沟爆气池,正在爆气的污泥水混合物和进水一半一半混合进行模拟反硝化的过程进行探源的效果测定
回复

使用道具 举报

文文 | 2023-3-23 16:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
云空万里 发表于 2023-3-22 10:49
是不是进水的硝态氮高,想提供一点硝态氮?

不是吧,说是厂家过来指导让这样做的,我不明白
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-3-23 20:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
文文 发表于 2023-3-23 16:19
我不明白的是,他们取的是氧化沟爆气池,正在爆气的污泥水混合物和进水一半一半混合进行模拟反硝化的过程 ...


他们应该不是在做反硝化实验,而是在做看是否因碳源不足导致的硝化反应不完全导致的氨氮去除率差。或者在研究同步硝化反硝化实验。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-3-24 08:54:13 | 显示全部楼层
他是不是想 结合进水已有的碳源,然后在补充碳源,来做反硝化,看看加与不加有多大的提升效果呢?
回复

使用道具 举报

131415920 | 2023-3-25 11:20:22 | 显示全部楼层
模拟硝化液回流,一半进水是按100%回流比
回复

使用道具 举报