AO工艺,曝气就产生浮沫。请大神支支招

[复制链接]
查看3840 | 回复18 | 2023-3-12 05:13:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
AO工艺,曝气就产生气泡夹杂着污泥,每天进水500吨左右,cod也不高500多左右,两个单独的系统,每套容量1500立方米?DO一直在0.7左右也上不去又不敢长时间曝气,持续一个多月了,平常也排泥SV30也从25降到12左右了上清液也很混浊解絮污泥较多,还是不见好转,一停曝气上面就飘着浮泥。
wechat_upload1678568872640ceda8b4288
wechat_upload1678568873640ceda923f9e
wechat_upload1678568873640ceda98d5e3
wechat_upload1678568874640cedaa085ef
wechat_upload1678568874640cedaa7371b
wechat_upload1678568874640cedaadf492
wechat_upload1678568875640cedab483e8
回复

使用道具 举报

荒漠之松 | 2023-3-12 07:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
从沉降比照片来看是污泥老化,溶解氧准不?氨氮指标多少?
回复

使用道具 举报

荒漠之松 | 2023-3-12 07:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
进出水氨氮,PH等水质指标多少?
回复

使用道具 举报

知行合一88154 | 2023-3-12 10:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
荒漠之松 发表于 2023-3-12 07:54
进出水氨氮,PH等水质指标多少?

进水氨氮四点几左右,出水氨氮0.3左右。PH进水7-8,出水也差不多7.3-7.7
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-3-13 06:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
从现像看像是负荷过低造成的污泥老化,但是你的进水数据和溶解氧的数值是否准确
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-3-13 08:35:49 | 显示全部楼层
你们这个池子挂填料了吗
回复

使用道具 举报

荒漠之松 | 2023-3-13 09:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
知行合一88154 发表于 2023-3-12 10:09
进水氨氮四点几左右,出水氨氮0.3左右。PH进水7-8,出水也差不多7.3-7.7

确定一下溶解氧准确不?我怀疑溶解氧不准
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2023-3-13 10:27:48 来自手机 | 显示全部楼层
你这根据沉降比排泥不太科学吧,SV30看着污泥老化状态。
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

知行合一88154 | 2023-3-13 10:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2023-3-13 10:27
你这根据沉降比排泥不太科学吧,SV30看着污泥老化状态。

前期污泥老化持续排了泥,现在这点泥没敢排过了
回复

使用道具 举报

知行合一88154 | 2023-3-13 10:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
荒漠之松 发表于 2023-3-13 09:56
确定一下溶解氧准确不?我怀疑溶解氧不准

应该还是比较准,溶解氧有点低然后曝气的时候都还有臭味,污泥颜色也偏黑
回复

使用道具 举报