4个SBR池,其中1个池的氨氮始终降不下来

[复制链接]
查看1526 | 回复5 | 2023-3-4 17:48:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
134号池出水正常,沉降比30左右,2号池氨氮高,始终降不下来,沉降比40左右,排泥量是其他池的一倍,曝气量进水量都一样,600吨池子,进水200吨。池面大量堆积性白色泡沫。请教一下是什么原因导致的,该如何调整。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-3-4 18:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
看你的描述应该是2#SBR负荷高了,排泥不要单独看SV,要看MLSS,负荷高时SV本身也高,你又加大排泥,负荷又提高了,进入了恶性循环
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2023-3-4 19:28:51 来自手机
能加个好友聊一下嘛。我也快要接触SBR了,之前没接触过

吉祥猫 | 2023-3-6 04:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
看看上清液是否清澈,如果浑浊,可能是污泥老化引起的
回复

使用道具 举报

L.H | 2023-3-6 06:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
提高碱度,多曝会。
回复

使用道具 举报

晓宁 | 2023-3-6 07:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-3-4 18:50
看你的描述应该是2#SBR负荷高了,排泥不要单独看SV,要看MLSS,负荷高时SV本身也高,你又加大排泥,负荷又 ...

🤙🤙🤙
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-3-6 18:36:42 | 显示全部楼层
排泥算是逆向操作, 可以考虑延长二号的曝气时长,同时减少二号的进水试试。
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报