SV30不沉降,是什么原因?

[复制链接]
查看1025 | 回复12 | 2023-2-25 03:49:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
SV30,60,120,甚至有时候24小时都不会沉降,过了两天反硝化状态,泥全部漂浮在顶部,是什么原因?加了点絮凝剂,泥松散曝气过度?二级硝化溶解氧一直控制在2-4。
1.公司分析室不具备镜检条件,难以观察水中具体情况
2.工艺流程走向:
①调节池②均衡池③一级反硝化④一级硝化1A⑤一级硝化2A⑥二级反硝化⑦二级硝化⑧超滤、纳滤膜系统
3.进水出水数据:
每日进水130-140方,每日投加碳源2.5-3吨左右COD含量在85w。污泥克重在15左右浮动。
4.出水监测氨氮一直保持个位数,COD总磷都在合格范围,偶尔总氮会超标一点点。
5.排泥没停过,卧式水处理离心机,以前只需要加pam足够,现在不提前加pac,出泥含水率特别高。
wechat_upload167726796263f913fa06170
wechat_upload167726796263f913fa61520
wechat_upload167726796263f913fac5f43
wechat_upload167726796363f913fb2d9af
wechat_upload167726796363f913fb8d396
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2023-2-25 06:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
看最后的烧杯挂壁是不是水中含油啊?
回复

使用道具 举报

莫西莫西 | 2023-2-25 08:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2023-2-25 06:50
看最后的烧杯挂壁是不是水中含油啊?

有过同样想法,但做过含油率结果0.02
回复

使用道具 举报

莫西莫西 | 2023-2-25 08:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2023-2-25 06:50
看最后的烧杯挂壁是不是水中含油啊?

挂壁的泥可能是加絮凝剂后搅拌的残留
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-2-25 13:52:32 | 显示全部楼层
这是垃圾渗滤液?
回复

使用道具 举报

莫西莫西 | 2023-2-25 14:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-2-25 13:52
这是垃圾渗滤液?

是的         
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2023-2-26 02:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果反硝化一般在做沉降比后一两个小时就会浮起来,你这个放了两天泥才浮起来就不一定是反硝化引起的了。
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

莫西莫西 | 2023-2-26 11:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2023-2-26 02:58
如果反硝化一般在做沉降比后一两个小时就会浮起来,你这个放了两天泥才浮起来就不一定是反硝化引起的了。 ...

了解,那请问我这里的这个情况,您以前遇到过嘛
回复

使用道具 举报

任工|江西 | 2023-2-26 11:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
你那个絮凝剂是什么分子量,没有实现很好地絮凝?
回复

使用道具 举报

莫西莫西 | 2023-2-26 13:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
任工程师 发表于 2023-2-26 11:28
你那个絮凝剂是什么分子量,没有实现很好地絮凝?

千分之三的浓度,450ml曝气池税加了50ml絮凝剂
回复