接上文,因为厌氧罐酸化迹象优先调整了厌氧,转好开始生化调试。
因为油脂冲击等等问题,对ao新投市政污泥培养,因业主不同意完全清空生化池,只能妥协外运三百方空间,投加新鲜污泥3g。
恰恰是残存的水中污泥过多(前运营方一年不排泥且大量使用活性炭,800方的池子800方的泥,mlss30g以上)
新投污泥后闷爆do控制在2-3(万幸的是溶解氧还带得上来,之前800方泥曝气开到最大do都上不来🥺
新投泥数据看氨氮嘛,闷爆一天氨氮从140降到12,总氮400,cod1500,镜检泥太多不方便如图。
接下来打算o池曝气,开启内回流对缺氧投加碳源观察数据变化。
顺便问问是否还是需要继续闷爆待o池污泥颜色转化,还是将池当作sbr操作?
评分
参与人数
1
威望
+3
收起
理由
SARAOE
+ 3
查看全部评分
回复
使用道具
举报
PzY
|
2023-2-17 17:03:33
来自手机
|
显示全部楼层
可以跑路了吧
回复
使用道具
举报
SARAOE
|
2023-2-17 20:51:23
来自手机
|
显示全部楼层
氨氮降下来,说明硝化开始建立了,注意PH值的变化,有了硝态氮可以少量连续进水了
互相学习,共同进步!
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
文档资料
最美镜检(仅限活动使用)
环保答题
机械设备
水质化验
标准规范
工艺交流
社区合伙人
社区版块负责团队成员
PzY
8
主题
34
回帖
284
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 716 积分
助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 716 积分
积分
284
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
各位老师看一下这些都是什么
2
【调研】污水处理一线工程师,大家最缺什么
3
罗茨风机整机生锈 完整处理方案
4
寻找做水处理工艺的专家
5
sv30污泥上浮
6
进水ph正常,好氧池ph持续偏低(5-6)是怎
7
一体化设备出水发黄
8
好氧泥少,不投菌的情况下怎么快速养泥
9
好氧池污泥发黑
10
新投加的市政污泥絮体小