出水总氮持续偏高

[复制链接]
查看909 | 回复8 | 2023-2-13 09:36:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
污泥浓度在3500mg/L,进水COD在120左右,氨氮在18左右,溶解氧在2至3。现在出现以下这种情况,请各位大神帮忙指点迷津!
wechat_upload167625208863e993b894a21
wechat_upload167625208963e993b90edef
wechat_upload167625208963e993b979acd
wechat_upload167625214363e993ef6dfa2
回复

使用道具 举报

和尚 | 2023-2-13 11:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
排泥情况怎么样
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-2-13 11:18:08 | 显示全部楼层
缺氧池溶解氧和内回流呢?
回复

使用道具 举报

jony | 2023-2-13 12:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
碳源加了吗
回复

使用道具 举报

绿水青山↖ | 2023-2-13 13:17:59 | 显示全部楼层
cod那么低总氮能不高么 ,这不明显碳源不够么 ,反硝化时候没有碳源肯定总氮高啊,氨氮18总氮不得30多呀。进水
回复

使用道具 举报

随遇而安 | 2023-2-13 13:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
负荷低了吧,泥都老化了。
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2023-2-13 21:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么工艺啊,中间曝气周边沉淀出水?
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-2-14 00:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
进水营养不足,缺碳源,总氮降不下去,从池面看污泥老化,二沉池出现反硝化现象
回复

使用道具 举报

国度边境 | 2023-2-14 03:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
污泥老化了,曝气可能过量了,你控制一下do到2就关风机3小时,进水120,总氮估计30以下,正常生活污水,污泥浓度倒也正常,我估计你的反硝化不好,是不是内回流小了?缺氧池要装个orp看一下,碳源在碳氮比大于4以上可以不加的,我这里是四万吨的生活污水厂,进水浓度跟你一样,碳源没加过,但污泥浓度在5000左右,我这do到1.5左右风机就自动停3小时,智能曝气