污泥絮体娇小,沉降速度很慢,请大神帮忙分析一下,并能提供一下解决方案,谢谢

[复制链接]
东海 | 2023-2-11 17:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-2-11 16:41
之前进水COD那么低,进水量增加后污泥膨胀了?  描述的很模糊,现在进水怎么样,什么时候出现的这种现象, ...

进水COD在水量增加的同时也有所升高,从之前的30~50,升高到现在的100~160,氮磷还是正常生活污水的浓度,总氮35~45,总磷2~5,氨氮30~40。我们厂在徐州,污水从进入我厂到生化池出水,都是在室内的,所以水温应该不是个问题。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-2-11 21:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
东海 发表于 2023-2-11 17:49
进水COD在水量增加的同时也有所升高,从之前的30~50,升高到现在的100~160,氮磷还是正常生活污水的浓 ...

那要不就是污泥浓度确实太高,就是污泥发生了膨胀,生物池末端投加絮凝剂压压应应急(pac  pam都可以加,一起加也行。加大排泥量,
回复

使用道具 举报

不留遗憾^_^ | 2023-2-14 11:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
东海 发表于 2023-2-10 16:55
嗯好的,谢谢,是不是投加聚合硫酸铁会比聚合氯化铝更好一点呢?投加在生化池出水还是哪个位置会更好点? ...

投加到生化池出水,然后加大外回流比例,这个只是应急的,不建议长时间用。还是得适当的加大排泥,培养新的活性污泥。你可以测个污泥体积看看。
回复

使用道具 举报

曹军元 | 2023-2-14 18:33:42 | 显示全部楼层
进水COD低,污泥浓度高,导致生化池污泥负荷偏低,造成的低负荷污泥膨胀,
回复

使用道具 举报

东海 | 2023-2-22 22:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-2-11 21:54
那要不就是污泥浓度确实太高,就是污泥发生了膨胀,生物池末端投加絮凝剂压压应应急(pac  pam都可以加, ...

一言难尽的厂,设备一塌糊涂,污泥脱水机是滤布的,设计所一米带宽最大出泥量在0.9吨每小时(80%含水率),我这边怎么调也无法超过3.5吨每天(12个小时的脱泥时间),要嘛泥药混合不好,要嘛滤布两边跑泥。无语了,正好只够新泥的产生量,不知道该咋办了,能不能让污泥内源消耗了,😄