请教下各位老师,外回流比如何调。

[复制链接]
查看378 | 回复9 | 2023-2-8 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
外回流比设计参数是100%,回流泵额定频率是50,需要回流比30%,要怎么计算?是否是用的频率(50)*需回流比(30%)/设计参数比(100%)
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-2-8 10:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
首先泵得是变频泵并且配了变频器才行
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-2-8 11:05:09 | 显示全部楼层
可以调频率吗?你们是不是也没有流量计
回复

使用道具 举报

╰无奈☆言笑 | 2023-2-8 14:20:48 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-2-8 11:05
可以调频率吗?你们是不是也没有流量计

变频泵,可调频率,就是没流量计。
回复

使用道具 举报

╰无奈☆言笑 | 2023-2-8 14:21:04 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2023-2-8 10:29
首先泵得是变频泵并且配了变频器才行

是变频泵,可调频率。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-2-8 15:22:21 | 显示全部楼层
╰无奈☆言笑 发表于 2023-2-8 14:20
变频泵,可调频率,就是没流量计。

那就先一步步调整,一次不要太多,根据你们要控制的污泥浓度参数来最终确定终点
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-2-8 16:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个比较麻烦,因为频率和流量不是线性的,频率只是控制转速的,而且外回流并不需要特定控制一个数值,大概范围就行了,回流比大一点,回流的污泥浓度就低一些,回流比小一点,回流的污泥浓度高一点!如果只是安慰一下自己,找一找理论依据,可以通过外回来比的公式:R=MLSS/(RSSS—MLSS)来反推!R是外回流比,RSSS是回流污泥浓度
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

十方銹才 | 2023-2-8 20:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果调整量不太大,流量与转速近似正比
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2023-2-8 21:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
没那么精确,我们也是取的大体数值
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-2-9 11:42:58 | 显示全部楼层
用流量算不是更简单吗?
回复

使用道具 举报

本版积分规则