各位大佬,总磷去除率低,出出主意

[复制链接]
糊涂小番茄 | 2023-1-31 11:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-31 11:13
码了半天字,竟然没了。 我再打一遍。简明扼要的说:你这就没有生物除磷效果,厌氧段加乙酸钠,改善厌氧释 ...

这些,除磷药剂是加到高效沉淀池了,后置投加,那我调整试试
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2023-1-31 11:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-1-31 11:16
你们二沉池出水悬浮物咋样

二沉池悬浮物20左右
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-1-31 11:59:51 | 显示全部楼层
糊涂小番茄 发表于 2023-1-31 11:55
这些,除磷药剂是加到高效沉淀池了,后置投加,那我调整试试

你这现在重点还是恢复厌氧释磷为主, 要不药剂成本蹭蹭的
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2023-1-31 12:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-31 11:59
你这现在重点还是恢复厌氧释磷为主, 要不药剂成本蹭蹭的

是的,好的。我调整一下乙酸钠投加点
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2023-1-31 12:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-31 11:13
码了半天字,竟然没了。 我再打一遍。简明扼要的说:你这就没有生物除磷效果,厌氧段加乙酸钠,改善厌氧释 ...

除磷药剂加在二沉池出水了,就是高效沉淀池前端
回复

使用道具 举报

糊涂小番茄 | 2023-1-31 13:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2023-1-31 08:13
1、乙酸钠尝试多点投加到,增加一条管线至厌氧池,当进水碳源不足是,厌氧释磷会不充分,好氧吸磷也就不充 ...

好的老师,我调整碳源投加到厌氧区,后端有高效沉淀池除磷系统的,我再增加一些药剂量,污泥浓度目前3200,排泥量100方,会不会污泥排多了或许污泥浓度不够
回复

使用道具 举报

鬼马精灵 | 2023-1-31 14:42:39 来自手机 | 显示全部楼层
糊涂小番茄 发表于 2023-1-31 11:54
前端加了,不理想。所以我调整到了缺氧区

碳磷比差不多20左右,bod5/tp,
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-1-31 18:24:57 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-31 11:11
你这磷就没有去除效果啊!  我的建议:赞厌氧段也增加碳源投加(最好是乙酸钠),加强厌氧释磷的效果,厌氧 ...

原来恢复被审核了,刚通过,原来如此
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2023-1-31 18:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
释磷聚磷没明显变化   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-2-1 07:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
糊涂小番茄 发表于 2023-1-31 13:38
好的老师,我调整碳源投加到厌氧区,后端有高效沉淀池除磷系统的,我再增加一些药剂量,污泥浓度目前3200 ...

排泥的时候缓慢加大,注意出水氨氮指标,不敢排多了,否则氨氮会超,碳源投加到厌氧段得一段时间才能看出效果,如果没效果得换碳源,但是问题应该不会太大,后端除磷系统注意排泥频次和排泥量,同时通过小试确定PAM和PAC的投加量,保证投加药剂的同时能将总磷处理达标
回复

使用道具 举报