堆积泡沫越来越多,请教一下这是啥情况啊?

[复制链接]
查看1503 | 回复8 | 2023-1-30 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早只有池子角落少量堆积泡沫,现在越来越多,已经覆盖整个池体。曝气池DO5.5左右,进水COD150,TN40,TP4.1,然后葡萄糖投加100KG,现在污泥沉降比97%,SVI没有测,MLSS在线显示2800多,然后30分钟内污泥基本不沉降,也没有泥水分层,看不到明显絮体。
微信图片_20230130095925.jpg

当前生化池泡沫

当前生化池泡沫
微信图片_20230130095943.jpg
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-1-30 13:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
多少的水量投加100KG葡萄糖?是按什么比例投加的?泡沫和SV异常是投加葡萄糖之前还是之后?怀疑可能是有机负荷高了
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

束海填河 | 2023-1-30 13:56:32 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-1-30 13:34
多少的水量投加100KG葡萄糖?是按什么比例投加的?泡沫和SV异常是投加葡萄糖之前还是之后?怀疑可能是有机 ...

您好,感谢回答!这个厂每天200-300方的水,葡萄糖这几天一直每天4袋,一袋50斤。泡沫也是这几天才有的。这个厂之前每天葡萄糖加多少不是很清楚,按照C:N比1:6计算,确实碳源投太多了。最近气温也比较低,早上让他们先内循环,然后停止投加碳源,减小曝气量。不知道这样是否可行。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-1-30 14:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
束海填河 发表于 2023-1-30 13:56
您好,感谢回答!这个厂每天200-300方的水,葡萄糖这几天一直每天4袋,一袋50斤。泡沫也是这几天才有的。 ...

可以的,先调整一下碳源投加量试试看,咱们CN比是6:1吧投加量还需要减去系统中自带的碳源,可以根据反硝化出水硝态氮含量来控制碳源投加量,保证反硝化的脱氮效果
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

束海填河 | 2023-1-30 15:20:56 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-1-30 14:37
可以的,先调整一下碳源投加量试试看,咱们CN比是6:1吧投加量还需要减去系统中自带的碳源,可以 ...

打反了。。。好嘞,先这样试试。乡镇小厂没有配套的硝氮在线设备,也没配备化验室,有点麻烦,只能每天根据进出水质确定大概的碳源投加量。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-1-30 16:19:05 | 显示全部楼层
小建议,可以考虑换种碳源,比如乙酸钠, 葡萄糖这种碳源就容易滋生这样的黏性泡沫。 有进水在线吗? 可以通过用进水在线测量总氮、氨氮判断硝化和反硝化效果
回复

使用道具 举报

束海填河 | 2023-1-30 17:34:52 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-1-30 16:19
小建议,可以考虑换种碳源,比如乙酸钠, 葡萄糖这种碳源就容易滋生这样的黏性泡沫。 有进水在线吗? 可以 ...

本来就打算今年换乙酸钠碳源的,没想到气温骤降突然泡沫这么严重。进水在线目前还没有
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2023-2-4 17:33:50 | 显示全部楼层
是MBR工艺吗,SV30这么高?
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2023-2-8 23:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
看泡沫污泥老化,出水CoD有多少?
回复

使用道具 举报

本版积分规则