请问水泵一直在转,急停也没用,是什么原因?

[复制链接]
查看554 | 回复6 | 2023-1-15 12:50:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用的水泵是GLF的水泵,用plc控制自动运转的。不受控制的一直在转,按下急停也没用。 55420E43-A5C5-4A12-8A09-BA2886D8DF30.jpeg
是哪里出了问题?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-1-15 20:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
急停按了也不停,有可能出口单向阀失效导致泵倒转了吧,倒转不需要电力驱动
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2023-1-15 20:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
1看看是否在翻转止回阀故障
2看看是不是就地,直接接线了
回复

使用道具 举报

文廷Seventeen | 2023-1-15 22:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-1-15 20:07
急停按了也不停,有可能出口单向阀失效导致泵倒转了吧,倒转不需要电力驱动 ...

非常感谢您的回答!!
回复

使用道具 举报

文廷Seventeen | 2023-1-15 22:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2023-1-15 20:12
1看看是否在翻转止回阀故障
2看看是不是就地,直接接线了

感谢您的回答!!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-1-16 08:27:48 | 显示全部楼层
断电后还自己转吗?你看看是不是反转了?
回复

使用道具 举报

小法师的忧伤 | 2023-2-11 06:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀导致的反转,直接测试下电动温度(不作功电机不发热),振动就可以判断出来。
回复

使用道具 举报