关于工艺设计中剩余污泥量的问题

[复制链接]
查看835 | 回复11 | 2023-1-14 13:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1673673367050.png 1673673295157.png 在日常生活废水设计中,各位污师会把系统剩余污泥排出系统这部分计算上吗,我之前一直都是忽视这部分数据,当成系统的设计裕量的
1673673263001.png
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-14 13:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
那是内源呼吸的部分,不计入当然余量大
回复

使用道具 举报

冷锋 | 2023-1-14 14:43:54 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2023-1-14 13:40
那是内源呼吸的部分,不计入当然余量大

这个不是内源呼吸的部分,是系统排出的剩余污泥量对系统的影响
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-14 14:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
冷锋 发表于 2023-1-14 14:43
这个不是内源呼吸的部分,是系统排出的剩余污泥量对系统的影响

对对对,排出的部分,0.12系数的是氮的部分,1.42系数的是氧的部分
回复

使用道具 举报

冷锋 | 2023-1-14 15:00:54 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2023-1-14 14:53
对对对,排出的部分,0.12系数的是氮的部分,1.42系数的是氧的部分

这部分正常做设计的话需要算上吗,有些COD略高的污水,排泥量比较大,然后总氮的量都不够排泥的。。这样的污水排放指标对总氮有要求的话还需要设缺氧池吗
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-14 15:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
冷锋 发表于 2023-1-14 15:00
这部分正常做设计的话需要算上吗,有些COD略高的污水,排泥量比较大,然后总氮的量都不够排泥的。。这样 ...

如果可以确保同化的部分可以当泥排出去就可以不计。但是,我感觉还是计入的好。
回复

使用道具 举报

冷锋 | 2023-1-15 09:09:48 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2023-1-14 15:13
如果可以确保同化的部分可以当泥排出去就可以不计。但是,我感觉还是计入的好。 ...

可以,学到了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-1-16 08:17:12 | 显示全部楼层
剩余污泥带走的氮
回复

使用道具 举报

袁知行 | 2023-1-16 12:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
剩余污泥,这玩意大概算算就得了,你计较的太多,反而把这个事情搞复杂了,干几个工程,根据工程统计统计,就完事了,理论这玩意怎么计较都不太行!
回复

使用道具 举报

小胡36888 | 2023-1-17 14:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
袁知行 发表于 2023-1-16 12:55
剩余污泥,这玩意大概算算就得了,你计较的太多,反而把这个事情搞复杂了,干几个工程,根据工程统计统计, ...

很有道理
回复

使用道具 举报

本版积分规则