螺杆泵通过变频器控制

[复制链接]
查看412 | 回复5 | 2023-1-6 18:52:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器控制螺杆泵,运行几分钟后变频器报故障,螺杆泵不运行,将变频器电源断开以后,变频器故障消除,但是运行几分钟后变频器又报故障,是什么原因呢?
wechat_upload167300236763b7fd7fec64d
回复

使用道具 举报

诸葛连聏 | 2023-1-7 16:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该是这个,变频器加速中过压
wechat_upload167308019963b92d87e8f3d
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-1-7 19:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
诸葛连聏 发表于 2023-1-7 16:30
应该是这个,变频器加速中过压

不是,找到问题了,因为接线端子烧了,应该是过流了
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-1-7 19:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
诸葛连聏 发表于 2023-1-7 16:30
应该是这个,变频器加速中过压

这个是变频器说明书吗?
回复

使用道具 举报

诸葛连聏 | 2023-1-12 11:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2023-1-7 19:33
这个是变频器说明书吗?

对,说明书
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-1-12 21:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
诸葛连聏 发表于 2023-1-12 11:12
对,说明书

有电子版的吗
回复

使用道具 举报

本版积分规则