请问一下各位大佬,A/A/O,A/O工艺,进水COD最高不能超过多少?超过多少就不能处理达标了?
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-2 20:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
1.进水的COD是什么?能降解的比例能有多少?
2.出水标准是什么?
理论上,不限制进水有机物浓度,只要是能降解的,好氧都能给干掉。
主要在于经济性。
回复

使用道具 举报

无趣先生(张永 | 2023-1-2 20:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
比如说这个A/A/O工艺最高能允许进水COD3000,再高了就不能保证出水达标了,有没有这样的进水数据要求
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2023-1-2 21:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
无趣先生(张永 发表于 2023-1-2 20:59
比如说这个A/A/O工艺最高能允许进水COD3000,再高了就不能保证出水达标了,有没有这样的进水数据要求 ...

没有,达标不达标得看最终的出水要求,没有具体的出水要求,何谈不能处理达标。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-1-3 08:28:22 | 显示全部楼层
跟进水有关系 跟你出水要求也有关系
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-1-3 09:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个跟你的进水水质,工艺选型有关的
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2023-1-3 09:56:22 | 显示全部楼层
和停留时间也有关系的
回复

使用道具 举报

阿尔法 | 2023-1-3 10:28:31 | 显示全部楼层
容积负荷 污泥负荷
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-1-3 11:06:23 | 显示全部楼层
你需要看看你们能否处理得了,一般市政污水厂的进水COD是360mg/l,只要能够处理,3000、5000也没问题,处理不了600、800都是问题.
回复

使用道具 举报

大梨 | 2023-1-3 18:06:14 | 显示全部楼层
给我一个支点我能撬动地球。工艺也是这个道理。
回复

使用道具 举报