温度太低,今天早上调节池都开始结冰了
wechat_upload1671322533639e5ba51f59e
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-12-18 09:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
破冰 解冻,有搅拌吗?晚上搅拌不要停,让水处于波动状态
回复

使用道具 举报

图南未料 | 2022-12-18 09:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2022-12-18 09:33
破冰 解冻,有搅拌吗?晚上搅拌不要停,让水处于波动状态

没搅拌,这池子里啥都没有
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-12-18 09:47:24 | 显示全部楼层
图南未料 发表于 2022-12-18 09:39
没搅拌,这池子里啥都没有

用泵抽水形成射流搅拌,一台不行就多用几台,。 这水恐怕无法放空完吧
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-12-18 11:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
一,让调节池的水动起来,推流或微曝
二,调节池上空装保暖棚
三,进水预热
自己选择方便经济可行的
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-12-18 11:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
调节池多深呢?如果不影响进水,问题不大
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-12-18 14:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
调节池出水是底部抽的吧?上边结点冰怕什么。
回复

使用道具 举报

图南未料 | 2022-12-18 19:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-12-18 11:51
调节池多深呢?如果不影响进水,问题不大

进水倒不太影响,但进水温度太低了,只能上保温措施了
回复

使用道具 举报

图南未料 | 2022-12-18 19:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2022-12-18 11:23
一,让调节池的水动起来,推流或微曝
二,调节池上空装保暖棚
三,进水预热

今天刚搞了预热
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-12-18 19:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
图南未料 发表于 2022-12-18 19:38
进水倒不太影响,但进水温度太低了,只能上保温措施了

冬季来水温度低,各指标达标困难,现场有条件的话将来水加热,没条件那就不好弄了