两级dtro出水夜里突然变浑浊?

[复制链接]
查看2106 | 回复22 | 2022-12-13 12:31:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两级dtro应急设备,因设备故障检修停机未产水,出水口里的残余水夜里突然变浑浊了,在线cod从40多涨到200多,各位大佬有知道什么原因的吗?
wechat_upload1670905876639800146fd71
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-12-13 13:51:19 | 显示全部楼层
出水口加什么药剂了吗
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-12-13 15:49:46 | 显示全部楼层
是因为设备故障的缘故抽到杂物导致的吗?
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

图南未料 | 2022-12-13 17:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-12-13 13:51
出水口加什么药剂了吗

没有加任何药剂,机子都是关闭的状态,我把自来水补进去都是黑的
回复

使用道具 举报

图南未料 | 2022-12-13 17:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2022-12-13 15:49
是因为设备故障的缘故抽到杂物导致的吗?

白天停机之后cod还还好好的,夜里出水口那里残余的水开始上涨
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-12-13 18:31:34 | 显示全部楼层
图南未料 发表于 2022-12-13 17:04
白天停机之后cod还还好好的,夜里出水口那里残余的水开始上涨

用泵把这部分超标的水再抽回处理, 故障情况下再运行试试测测出水,看是不是还是设备的问题引起的
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-12-14 07:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是抽到底部的泥造成数据偏高,或者管道里面存留的杂质引起的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-12-14 08:05:52 | 显示全部楼层
图南未料 发表于 2022-12-13 17:03
没有加任何药剂,机子都是关闭的状态,我把自来水补进去都是黑的

那就可能是水放时间久了
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2022-12-14 10:01:09 | 显示全部楼层
抽到底部积泥的可能性很大,再就是设备检修期间是否有废水渗入
回复

使用道具 举报

往事并不如烟 | 2022-12-14 22:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
PH有变化吗