MBR膜这样了,该怎么清洗?

[复制链接]
陈昊 | 2022-12-9 23:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
线路板废水因为前端加石灰沉淀重金属 会有大量钙沉淀 如果硫酸钙多了 这膜基本上就洗不出来了 废了 洗完通量打8折
回复

使用道具 举报

罗生(White) | 2022-12-10 09:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
我这里也是结块了,酸碱洗都没有什么效果。用的是久保田的板式膜,老板舍不换最后还是拆出来洗,
wechat_upload16706360716393e227095fd
wechat_upload16706360716393e2278f53a
回复

使用道具 举报

不惑 | 2022-12-10 11:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
生活污水正常半年就要清洗一次,先用压力高一点水流大一点的水管冲洗(一般在产水泵后端接个阀门就可以),得有点耐心,从里到外每一片都得冲干净,不要留泥,然后分别用酸、碱在膜清洗罐中浸泡8小时以上,浸泡过程中膜组还要接上曝气,这样一般就可以洗干净。如果是其他污水就要经常观察膜通量,明显降低了就要清洗,不能等出问题了再洗,会降低膜的寿命。另外最好在气温较高的时候清洗。
回复

使用道具 举报

不惑 | 2022-12-10 11:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
不惑 发表于 2022-12-10 11:15
生活污水正常半年就要清洗一次,先用压力高一点水流大一点的水管冲洗(一般在产水泵后端接个阀门就可以), ...

还有就是正常使用中每天都要用次氯酸钠和柠檬酸反冲洗。
回复

使用道具 举报

姚洪关 | 2022-12-10 13:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
先用次钠加片碱泡洗,8小时,再用柠檬酸泡洗12小时以上,注意PH调到2至2.5,就行了。
回复

使用道具 举报

高高在天上飞翔 | 2022-12-10 15:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
最好是拆下来一帘帘冲洗,装回去之后再正常离线清洗。
不想拆的话,咨询下厂家膜丝的耐受能力。把次氯酸钠浓度加到3000~5000ppm,间歇曝气24h,次钠浓度不够了就补。因为看你这个两帘之间的距离还挺大的,是能够洗透的。我这边有个厂就是这样洗掉的
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2022-12-10 20:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
统一回复大家:一开始是次氯酸钠泡12个小时,安装回后没什么效果,用高压水枪冲洗也只是能冲到四周。现在8组膜同时启动,产水量只有60方,严重影响到了做水速度。最后考虑再三,还是吊出来一帘一帘洗,太太太累人了!一组膜26帘,我们有8组,感觉剩半条命了都。一下午2点洗到下班8点才洗了9帘。但是效果感觉还行。还有一个,麻烦大家帮我看看这个是不是钙垢? EA8F4CA9-25EA-435E-802A-047431EE89B9.jpeg
449B3473-FBAA-4570-881B-354B1A929CF1.jpeg
EA6353E2-8144-4D51-BEB8-18766DCB3A0E.jpeg
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2022-12-10 20:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
小学陈恒 发表于 2022-12-9 20:38
我们的也这样,比这个还严重,板结了,膜里面都是厌氧了,现在愁看咋弄

这个一层薄薄的黄色东西,是钙垢吗?
回复

使用道具 举报

绿水青山↖ | 2022-12-10 21:54:27 | 显示全部楼层
拿水枪 可劲儿冲吧,
回复

使用道具 举报

小学陈恒 | 2023-2-15 20:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
Mr.康 发表于 2022-12-10 20:11
这个一层薄薄的黄色东西,是钙垢吗?

我也不清楚是啥
回复

使用道具 举报