求助!生活污水经化粪池处理后氨氮升高的原因及对策?

[复制链接]
查看848 | 回复10 | 2022-11-28 08:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建办公楼,生活污水经化粪池处理后氨氮高达140mg/l,停留时间24h,各位大神帮忙分析下原因,及如何解决?
回复

使用道具 举报

哥布林 | 2022-11-28 08:13:31 | 显示全部楼层
办公楼无食堂,均为厕所生活污水
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-11-28 08:52:39 | 显示全部楼层
很正常,有机氮转变的
回复

使用道具 举报

哥布林 | 2022-11-28 09:33:10 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-11-28 08:52
很正常,有机氮转变的

是化粪池停留时间太长导致的吗?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-11-28 09:55:18 | 显示全部楼层
哥布林 发表于 2022-11-28 09:33
是化粪池停留时间太长导致的吗?

化粪池基本都是这个停留时间。你们办公楼的厕所 冲厕是自动还是手动
回复

使用道具 举报

哥布林 | 2022-11-28 10:30:05 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-11-28 09:55
化粪池基本都是这个停留时间。你们办公楼的厕所 冲厕是自动还是手动

小便池自动,其他的手动
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-11-28 14:30:47 | 显示全部楼层
哥布林 发表于 2022-11-28 10:30
小便池自动,其他的手动

你们地方具体在哪里?这个一方面是饮食习惯,一方面就是用水定额。都会影响
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-11-28 17:55:09 | 显示全部楼层
离化粪池越近氨氮、总氮越高
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-11-28 21:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
有机氮氨化吧,也算是好事,否则有机氮直接进生物系统,也不好去除
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-11-29 00:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
没办法解决,有机氮总是要转化的
回复

使用道具 举报

本版积分规则