总氮去除不了怎么办啊?

[复制链接]
放牛班班长 | 2022-12-5 09:05:48 | 显示全部楼层
阿浩 发表于 2022-12-5 09:03
如何判断碳源是否充足 包括停留时间呢

进水碳氮比最好4以上
回复

使用道具 举报

阿浩 | 2022-12-5 09:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-11-21 12:28
你进水COD有多少?

我是间歇性进水,目前进水COD大概在2000-4000
回复

使用道具 举报

阿浩 | 2022-12-5 09:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-11-26 19:26
AO脱氮工艺中的A是缺氧池,不是厌氧池,需要有O池到A池的混合液回流的,也可以和外回流合在一起,楼主这个 ...

请问回流比怎么控制的和CN比如何去计算啊
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-12-5 10:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
阿浩 发表于 2022-12-5 09:13
请问回流比怎么控制的和CN比如何去计算啊

回流比就是回流量比进水量,楼主自己计算一下!
碳源投加可以参照碳源投加计算软件
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

阿浩 | 2022-12-6 08:37:00 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-12-5 10:00
回流比就是回流量比进水量,楼主自己计算一下!
碳源投加可以参照碳源投加计算软件 ...

碳源投加计算软件在哪里下载啊 还请指教 我对社区还不熟悉
回复

使用道具 举报

阿浩 | 2023-10-25 08:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-11-21 12:28
你进水COD有多少?

进水COD3000左右,总氮300左右
回复

使用道具 举报

阿浩 | 2023-10-25 08:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-11-21 13:44
4个厌氧池?

对,四个独立的池子,是利旧改造的
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-10-26 17:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
阿浩 发表于 2023-10-25 08:17
进水COD3000左右,总氮300左右

目前的进水指标符合设计进水指标吗?
回复

使用道具 举报