谢言 发表于 2022-11-13 08:29 万能表测不出来的。流量计,流量变小那肯定就是水泵堵塞,或者反转
涤生(昊) 发表于 2022-11-13 09:02 流量计清干净后,可以考虑,泵底,放个泵托,不让泵完全放在底部,上部也可以做个矩形空间防止泵倒 ...
站在原地,等 发表于 2022-11-13 17:52 泵应该是没有放到最底下,应该有耦合器挂着,他这种泵构造很特殊,进口的ITT的泵,你指的泵托是什么样的 ...
涤生(昊) 发表于 2022-11-14 11:24 泵托是锥子形的,既然是耦合泵那就挺方便检修的,主要还是前端粗细格栅的拦堵效果 ...