加了碳源后二沉池漂泥,是怎么回事呢?

[复制链接]
放牛班班长 | 2022-11-9 09:00:52 | 显示全部楼层
mu463973 发表于 2022-11-9 08:26
出水总氮和出水cod高了些,其他没变化

你题目是加的碳源 描述写的加的尿素?到底是什么
回复

使用道具 举报

mu463973 | 2022-11-9 16:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-11-9 09:00
你题目是加的碳源 描述写的加的尿素?到底是什么

不好意思,是题目错了,描述里的才是,是尿素。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-11-9 16:14:27 | 显示全部楼层
mu463973 发表于 2022-11-9 16:06
不好意思,是题目错了,描述里的才是,是尿素。

那就反硝化了
回复

使用道具 举报

刘玮 | 2022-11-9 20:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮变硝态氮在二沉池反硝化了
回复

使用道具 举报

龙呈 | 2022-11-9 21:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
哥们,你是什么工艺?建议尽快降低do,排泥,你这污泥泛白,过曝了
回复

使用道具 举报

mu463973 | 2022-11-10 12:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
龙呈 发表于 2022-11-9 21:24
哥们,你是什么工艺?建议尽快降低do,排泥,你这污泥泛白,过曝了

ao,已经加紧排泥了,好氧do确实高了,6-7,之前是4-5的do
回复

使用道具 举报

mu463973 | 2022-11-10 12:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
刘玮 发表于 2022-11-9 20:38
氨氮变硝态氮在二沉池反硝化了

是不是氮加多了呢
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-11-10 14:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
mu463973 发表于 2022-11-9 08:30
这样子,我也在想是不是ss高了,主要前两周前段气浮有点问题,导致很多渣子进去入了好氧,ss就升的很快, ...

气浮坏了导致SS进好氧池我觉得是主要原因
回复

使用道具 举报

克拉 | 2022-11-10 19:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
外回流往上调一下,二沉池沉淀污泥反硝化了,但是你系统溶解氧是真高污泥都氧化发白了。出水总氮升高氨氮不高我觉得是这股加了尿素的水正流到这里没有到缺氧段走一圈,多余的硝态氮在二沉池反硝化造成漂泥,本来应该一直反硝化漂泥的可是听你的意思像是飘一阵就没有了,有点奇怪啊,
回复

使用道具 举报

单行道58746 | 2022-11-12 14:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个泥的颜色标准的反硝化浮泥
回复

使用道具 举报