总氮无法下降原因

[复制链接]
站在原地,等 | 2022-11-4 18:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
BBYM 发表于 2022-11-4 15:13
溶解氧漂浮不定,稳定了一段时间的0.5跟0.2,一下突然又飙升到2—3

溶解氧漂浮不定,你的进水难道有波动,还是你的回流泵是间歇开启的?
回复

使用道具 举报

BBYM | 2022-11-4 19:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-11-4 18:24
溶解氧漂浮不定,你的进水难道有波动,还是你的回流泵是间歇开启的?

进水有时12有时六十多,回流现在目前晚上没开
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-11-4 20:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
BBYM 发表于 2022-11-4 19:57
进水有时12有时六十多,回流现在目前晚上没开

12和60多是进水流量吗?能控制平稳一点吗?
回复

使用道具 举报

BBYM | 2022-11-5 08:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-11-4 20:52
12和60多是进水流量吗?能控制平稳一点吗?

进水流量六十舜时,12—60是进水的浓度
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-11-5 18:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
BBYM 发表于 2022-11-5 08:28
进水流量六十舜时,12—60是进水的浓度

哪个指标的浓度
回复

使用道具 举报

BBYM | 2022-11-5 22:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-11-5 18:53
哪个指标的浓度

进水指标
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-11-5 22:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
BBYM 发表于 2022-11-5 22:17
进水指标

具体哪一个?总氮吗?
回复

使用道具 举报

BBYM | 2022-11-6 09:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-11-5 22:42
具体哪一个?总氮吗?

cod,总氮的浓度的话20左右
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-11-6 10:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
BBYM 发表于 2022-11-6 09:21
cod,总氮的浓度的话20左右

你这进水COD才60,你的碳源加了多少
回复

使用道具 举报

BBYM | 2022-11-6 16:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-11-6 10:53
你这进水COD才60,你的碳源加了多少

一天四包现在
回复

使用道具 举报