化妆品废水,混凝处理时絮体上浮,是什么原因?

[复制链接]
查看874 | 回复26 | 2022-10-27 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神做过化妆品废水的处理吗?化妆品废水,COD接近1万,进行混凝处理时絮体上浮,有什么原因可能造成这一现象呢?交流交流一下。

0c5f94dff63a4ca6913caca7493468b.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-10-27 17:51:52 | 显示全部楼层
化妆品不都是一般气浮预处理吗
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-10-27 20:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
絮体上有气泡吗?
回复

使用道具 举报

爱乌托邦 | 2022-10-27 21:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
你这是直接原水絮凝沉淀吗?
回复

使用道具 举报

水来 | 2022-10-28 01:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
你这是小试吗?PAC和PAM还要调试到最好效果,PH值要不要这么高?
回复

使用道具 举报

清泉 | 2022-10-28 14:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
私信我个地址,我给你寄个药剂样品你试试,你这个加药效果跟PH关系不大,主要是药剂问题。
回复

使用道具 举报

无限透明的蓝 | 2022-10-28 17:38:30 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-10-27 17:51
化妆品不都是一般气浮预处理吗

气浮后混凝,平时絮体都不会上浮的,进水浓度变化大了就上浮
回复

使用道具 举报

无限透明的蓝 | 2022-10-28 17:39:06 | 显示全部楼层

没有,呈绵密状的
回复

使用道具 举报

无限透明的蓝 | 2022-10-28 17:39:55 | 显示全部楼层
爱乌托邦 发表于 2022-10-27 21:28
你这是直接原水絮凝沉淀吗?

小试是原水直接混凝,工艺是气浮+混凝+生化
回复

使用道具 举报

无限透明的蓝 | 2022-10-28 17:43:04 | 显示全部楼层
清泉 发表于 2022-10-28 14:18
私信我个地址,我给你寄个药剂样品你试试,你这个加药效果跟PH关系不大,主要是药剂问题。 ...

请问你说的药剂是破乳剂还是其他铁系或铝系混凝剂啊?我暂时无权限私聊
回复

使用道具 举报

本版积分规则