菌胶团颜色略黑,且已出现解絮,大佬们有什么好的建议? wechat_upload16666020156356541f9920c
回复

使用道具 举报

多多 | 2022-10-24 19:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
排泥,少量多排
控制水量
加絮凝剂
内外回流加大
注意ph
根据工况的紧急程度来进行把握
回复

使用道具 举报

田立超 | 2022-10-25 07:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
多多 发表于 2022-10-24 19:09
排泥,少量多排
控制水量
加絮凝剂

为什么要这样调整呢,说明污泥停留时间长,处于低负荷,
回复

使用道具 举报

芳753940 | 2022-10-25 07:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
多多 发表于 2022-10-24 19:09
排泥,少量多排
控制水量
加絮凝剂

现在水温开始降低,排泥有点担心污泥活性跟不上。有想过排泥,停排MLSS升高再根据泥龄进行排泥,或者加碳源养泥,不知道思路对不对。
回复

使用道具 举报

多多 | 2022-10-25 10:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
芳753940 发表于 2022-10-25 07:55
现在水温开始降低,排泥有点担心污泥跟不上。有想过排泥,停排MLSS升高再根据泥龄进行排泥,或者加碳源养 ...


思路没问题
少量多排,你可以排5分钟,或10分钟,或20分钟,然后对内外回流进行调整,或者调整进水量,过上两三个小时在排5分钟,10分钟,20分钟,根据你的工况去进行调整,去找那个合适的点,在没有把握的前提下,就一点一点,由少到多的去试,在找点的过程中要密切注意工况的变化,多取样进行化验
一切措施要根据你的工况来进行调整
回复

使用道具 举报

多多 | 2022-10-25 10:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
田立超 发表于 2022-10-25 07:24
为什么要这样调整呢,说明污泥停留时间长,处于低负荷,


看镜检图片,污泥比较散,说明系统已受冲击,看到的冲击程度不明,就不能单一的考虑污泥老化的问题,低负荷的问题,去草率的进行排泥,得找原因,才好对症下药
回复

使用道具 举报

芳753940 | 2022-10-25 11:25:29 | 显示全部楼层
多多 发表于 2022-10-25 10:30
思路没问题
少量多排,你可以排5分钟,或10分钟,或20分钟,然后对内外回流进行调整,或者调整进水量,过 ...

多谢解惑
回复

使用道具 举报

姚洪关 | 2022-10-25 16:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
少量排泥,加点碳源,注意进水量和污水负苛。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-10-26 07:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
你这负荷低,特别容易污泥老化,
该排泥了,污泥还解体了,曝气应该也很高
回复

使用道具 举报

芳753940 | 2022-10-26 08:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-10-26 07:52
你这负荷低,特别容易污泥老化,
该排泥了,污泥还解体了,曝气应该也很高 ...

是低负荷运行,DO正常1-2,泥龄有点长20+左右,目前运行正常。从污泥性状和活性角度来看,考虑到水温的影响,想提前做一下调整。