DO方面相关问题求解答

[复制链接]
查看394 | 回复5 | 2022-10-23 20:25:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水浓度过低,导致厌氧缺氧好氧膜池的DO过高,没曝气状态还是一直降不下不来是什么原因
wechat_upload1666527955635532d3005e4
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-10-23 20:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
先校验一下DO表吧
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-10-24 09:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
空气中测是多少?搞个好点的仪表嘛
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

小智 | 2022-10-24 11:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
前面有跌水,二是在总氮不高状况下,关一关回流,尝试增加一下外回流,让水流速度变快,减少水停留时间,反正水质低
回复

使用道具 举报

15203271998 | 2022-10-24 16:46:17 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-10-23 20:43
先校验一下DO表吧

雷磁的准确度怎么样,我们也一至用这个牌子,想着换一个推荐一下
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2022-10-24 16:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
152****1998【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2022-10-24 16:46

雷磁的准确度怎么样,我们也一至用这个牌子,想着换一个推荐一下

哈希的LDO系列啊
回复